为解决群众反映的公立医院就医环境亟待提升的问题,深圳于 2020 年部署对市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市儿童医院、香港大学深圳医院、市康宁医院(罗湖院区)、南方医科大学深圳医院、中国医学科学院阜外医院深圳医院、北京大学深圳医院、市妇幼保健院(福强院区)等 10 家市属公立医院进行修缮,统一立项为市属公立医院医疗公共空间修缮项目(简称 " 市属公立医院修缮工程 "),由深圳市建筑工务署负责组织修缮工作。



▲调研情况
用绣花功夫做好医疗修缮项目调研工作
为引导党员干部将 " 我为群众办实事 " 的初心落到实处、落到深处,市建筑工务署将 " 医疗设施设备修缮 " 纳入 " 我为群众办实事 " 的八大专项行动之一。
今年 3 月,市建筑工务署对市人民医院、市第二人民医院、市第三人民医院、北京大学深圳医院、市康宁医院(罗湖院区)等 5 家医院的天花、管线情况开展首轮调研,4 月扩大调研范围,对深圳使用 5 年以上的 15 家市属公立医院天花情况进行第二轮全面调研,结合第一轮调研经验,形成较为完善的调研报告,为全市公立医院接下来的天花修缮事宜提供可行性研究支撑,并从医疗建筑建造与修缮角度为提高公立医院医疗环境水平提供了针对性建议。
每个修缮项目正式施工之前,市建筑工务署会围绕对医院运营环境和患者就医体验影响较大的因素进行调研与风险评估,根据各医院实际情况制定修缮方案和施工计划,提前与院方沟通方案实施的可行性,力争一次性解决困扰医院的老大难问题。
在市儿童医院地下车库修缮过程中,市建筑工务署编制完成了《地下车库修缮作业指导书》第一版,从施工工艺、缺陷处理方案、质量标准、粉尘及有害气体控制措施等方面进行研究总结,为后续四个医院的地下车库修缮工程提供经验指导。
出实招解决群众 " 急难愁盼 " 问题
南方医科大学深圳医院是市属公立医院修缮工程 10 家医院中首个进场、首个完工的医院修缮项目,已于今年 1 月正式移交院方。修缮前,医院门诊大厅的地面大理石损坏面积达 38%,损坏的地面大理石 1758 块。为节约项目投资,市建筑工务署未采用整体更换地面大理石的方案,而是多次进行现场勘查,逐块梳理破损需更换的地砖,编号后逐块精准更换。



▲南方医科大学深圳医院修缮后现场效果。
为最大程度降低对医院正常运营的影响,市建筑工务署分六期进行分区施工。开工前科学安排各期围挡的搭设位置和现场留置通道的位置,并将施工统一安排在门诊楼下班之后,有噪音的施工作业控制在下午 5 点至晚上 10 点之间进行。历时 46 天,南方医科大学深圳医院门诊大厅修缮工程如期完工。
作为深圳建成时间较早的 " 老医院 ",深圳市儿童医院地下车库在修缮前又老又破,地面坑坑洼洼,不少墙面掉灰,又窄又密的停车位常让前来就诊的家长束手无策,车辆刮擦情况时有发生。对此,市建筑工务署对原建筑结构的裂缝、空鼓、起粉、砂化、渗水等各类质量问题进行缺陷调查,制定了打磨补缝、凿除重浇、切槽排水等一系列技术解决方案,15 天完成现场调研、方案设计与施工策划和组织等工作。
修缮过程中,市建筑工务署制定了合理的交通导行与分流方案;工作面采取标准化围挡,全封闭管理,防止粉尘外溢;采用光氢离子空气净化装置等措施对有害气体进行处理,防止扩散,通过以上措施将对医院运营的影响降至最低。



▲修缮后的市儿童医院地下停车场。
今年 2 月,修缮后的市儿童医院地下停车场顺利移交院方使用,新停车场以颜色区分区域,便于市民寻车,其协调的空间色彩效果让市民耳目一新。
市妇幼保健院(福强院区)始建于 2004 年,每逢雨季,医院部分楼梯间楼层顶板及外墙面就会出现严重的室内墙面渗漏水问题。市建筑工务署多次查找渗水源头,组织专家赴现场讨论修缮方案,最终形成 " 疏、堵、防 " 三步走方案,累计修缮墙面约 8838 平方米,妥善解决了室内墙面渗漏问题。此外,市建筑工务署还对医疗保健楼负一层地下车库 1669 平方米空鼓开裂的地面进行修缮,项目整体于今年 5 月正式移交院方使用。
截至目前,除上述三所医院修缮工程已竣工移交外,北京大学深圳医院的地面、墙面修缮工作也已于今年 4 月完工,市人民医院修缮工程进入尾声,其他子项目均有不同程度的进展。
在市属公立医院修缮工程建设内容之外,市建筑工务署承担起了更多为民服务的责任。针对市第二人民医院反映的卫生间反臭问题,市建筑工务署派出专家组,在存在典型反臭问题的病房卫生间内,系统检查排污排水系统、排风通风系统以及大楼屋面排风管布设情况,查阅相关竣工图纸,成功查出反臭原因并给出针对性建议。
市建筑工务署还主动联系中国医学科学院阜外医院深圳医院,积极了解该院使用中的马桶反臭情况并制定修缮方案,5 天时间完成了 200 余个马桶的修缮工作。
市属公立医院修缮工程是以人民为中心的充分体现,是打造民生幸福城市的重要抓手,市建筑工务署学习体悟传承红色精神,坚持以人民为中心,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,和各参建单位、使用单位协同发力,让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。